MRP200 napisał(a):Najbardziej trafną odpowiedź dał Whites. Ale nie do końca. Według przepisów wspólny uziom roboczy i ochronny na stacji trafo SN/nn musi spełniać dwa warunki: poniżej 5 om, oraz warunek Ruz < 65/ Izw; gdzie Izw jest prądem zwarcia doziemnego po stronie SN (z reguły podane jest w warunkach przyłączenia). Prąd ten jest z reguły powyżej 100 A, czyli jak łatwo policzyć uziom musiałby być poniżej 1 oma.
I tu zaczyna się problem. Kto miał okazję wykonywać takie uziemienie doskonale wie, ile trzeba "żelastwa" wbić w ziemię żeby uzyskać 5 omów, a co dopiero 1,25 oma. A dodatkowym problemem jest ograniczony teren, gdzie to "żelastwo" można wbijać.
Dodam tylko, że do niedawna na podstacjach trakcyjnych wymagany był uziom 0,5 oma. To dopiero była sztuka wykonać, a później utrzymać tą oporność na wymaganym poziomie.
no i wlasnie my jako ZE poprawiamy wszystkie stacje z 5 Ohm na 1,25 Ohma, doskonale wiem jakie to trudne, nie raz nieda się nawet osiągnąc tych 5-ciu

chociaz naszczescie jest duzo takich terenów gdzie po wbiciu 10 galmarów (miedziowanych prętów) w glebe uzyskujemy nawet 0,62 Ohm