Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 19 lutego 2015, 22:57
przez KaszeL
Jasna sprawa, tylko wymiana opraw nie stwarza konieczności wymiany tego topika, bo on zabezpiecza instalacje w słupie ;)

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 13:25
przez madeinpoland
Z zabezpieczeniami do opraw z diodami nie jest tak łatwo. Prąd rozruchu może wynosić nawet 100 A (słownie sto), nawet dla opraw o niewielkiej mocy. Nie ważne czy jest to Philips, Schreder czy jakiś inny chińczyk. Producent powinien wskazać ile opraw maksymalnie można podłączyć pod konkretny bezpiecznik. Może się okazać że do wyłącznika typu eska C16 można podłączyć max 8 opraw o mocy do 100 W. Radzę skonsultować się z producentem.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 19:04
przez Whites86
madeinpoland napisał(a):Z zabezpieczeniami do opraw z diodami nie jest tak łatwo. Prąd rozruchu może wynosić nawet 100 A (słownie sto), nawet dla opraw o niewielkiej mocy. Nie ważne czy jest to Philips, Schreder czy jakiś inny chińczyk. Producent powinien wskazać ile opraw maksymalnie można podłączyć pod konkretny bezpiecznik. Może się okazać że do wyłącznika typu eska C16 można podłączyć max 8 opraw o mocy do 100 W. Radzę skonsultować się z producentem.

100A ? :) chyb dotyczyło by to całego obwodu oświetleniowego z jednej stacji gdzie oświetlenie ciągnie się przez kilka kilometrów ;) do C6 można z powodzeniem podłączyć 8 opraw po 100W i nic mu nie będzie ;) a co dopiero do C16

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 19:31
przez Watt
Skoro oprawa LED pobiera 100A przy starcie to musi być jakaś lipa.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 20:41
przez MercuryFenix
To jest prąd rozruchowy, to normalne że urządzenia przy rozruchu pobierają dużą ilość prądu, i co fakt nigdy się nie spotkałem ze 100A przy diodzie LED, i dla mnie to jest cholernie zawyżona wartość. Nie wiem jak z tymi 50W modułami, ale 20W które miałem nie pobierały nawet 20A przy starcie. (Mierzone specjalnym miernikiem w Peaku [Wartości granicznie wysokiej])

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 20:48
przez Watt
To co ? Styczniki do każdej oprawy :P

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 21:06
przez jacekk
Każde urządzenie z zasilaczem impulsowym ma przy uruchomieniu pik w zasilaczu. Jego wartośc zalezy tylko od tego w jakim momencie sinusoidy się je podłączyło do sieci. Nawet zasilacz komputera czy TV podłączony w "akuratnym" momencie potrafi na ułamek sekundy spowodować spory udar prądowy. A mimo to mostki prostownicze 1A-2A dają radę.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 21:29
przez madeinpoland
Nie lubię być gołosłowny. W załączeniu karta katalogowa jednego z topowych zasilaczy (posiada nawet sterowanie po DALI) do opraw ulicznych firmy Philips o mocy 75 W. Dwa szczegóły z karty: prąd rozruchu 126 A, maksymalna ilość zasilaczy przy zabezpieczeniu 16A o charakterystyce B - 9 szt.
To pierwsza z brzegu karta katalogowa wypasionego zasilacza Philipsa.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:33
przez MercuryFenix
Watt napisał(a):To co ? Styczniki do każdej oprawy :P

Stycznik ? Durny pomysł. To jest krótki udar prądowy, a nie prąd pracy diody LED...
Zastosowanie stycznika i tak nie złagodzi prądu rozruchu, dalej to może być te 100A.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:36
przez Watt
W takim razie to oprawa powinna być wyposażona w jakiś układ zmniejszający prąd rozruchowy.