Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:47
przez MercuryFenix
Watt napisał(a):W takim razie to oprawa powinna być wyposażona w jakiś układ zmniejszający prąd rozruchowy.

Ehh...
Oprawy wymienione na LED nie wymagają wcale przeróbki obwodu(może poza wymianą BN) choć też zależy jaką oprawę zastępuje. a to chyba znaczy że nie trzeba go redukować, nie ?

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:51
przez jacekk
Ale po co? Ten pik pradowy trwa bardzo krótko, poza tym nie zawsze on musi wystąpić. Poza tym to nie jest nic szczególnego, wie o tym każdy kto ma toroida dużej mocy ;)


Poza tym, zabezpieczenie nie zabezpiecza oprawy a linię. Kiedy zadziała zabezpieczenie to oznacza to że sama oprawa czy jaki kolwiek inny odbiornik jest już i tak uszkodzony :) Np. topiki rurkowe w sprzęcie RTV, kiedy one zadziałają to znaczy to że już cos i tak jest zniszczone ale zabezpieczają instalacje w domu.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:56
przez MercuryFenix
Racja w zupełności :)
Ale rurkowe na końcówkach mocy mogą się palić bez większego powodu. A wtedy wystarczy ich wymiana :)

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 23:39
przez KaszeL
Wszystko fajnie Panowie, tylko ten prąd rozruchowy trwa raptem 140 µs - tak mikro-sekund. To teraz sprawdźcie czas zadziałania członu elektromagnetycznego zwykłej eski.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 24 lutego 2015, 23:42
przez MercuryFenix
KaszeL napisał(a):Wszystko fajnie Panowie, tylko ten prąd rozruchowy trwa raptem 140 µs - tak mikro-sekund. To teraz sprawdźcie czas zadziałania członu elektromagnetycznego zwykłej eski.

Wiadomo, impuls :)

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 25 lutego 2015, 07:09
przez Watt
Ale w sumie jeszcze nigdy nie widziałem eski w słupie, a 100% gołych linii napowietrznych ma BNu, linie izolowane mają plastikowe gniazda bezpiecznikowe ze zwykłymi topikami w główkach. To co zaobserwowałem.

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 25 lutego 2015, 07:29
przez MercuryFenix
To mało widziałeś ;)
Ja czasami widze takie rozwiązania

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 25 lutego 2015, 08:07
przez madeinpoland
Jeżeli producent zakłada jakiś prąd, jakieś zabezpieczenie, a także max ilość opraw to chyba trzeba trzymać się tych danych. Wiem wychowałem się w Polsce, ale nigdy nie byłem za podejściem typu "może się uda" ;)

Re: Zabezpieczenia do opraw LED

PostNapisane: 26 lutego 2015, 08:33
przez MRP200
Zakładane przez producenta 9 opraw odnosi się do eski 16 A typu B, i dotyczy to zabezpieczenia głównego obwodu np. w rozdzielni lub szafce oświetleniowej. Ale obwody w szafkach oświetleniowych zabezpiecza się eską co najmniej typu C, a jeszcze lepsze są wkładki topikowe. Poza tym sporo skablowanych obwodów oświetleniowych zasilanych jest trójfazowo, a więc ilość opraw dla tak zabezpieczonego obwodu zwiększa się do 27, jeżeli zostaną równomiernie rozłożone na poszczególne fazy. W przypadku oświetlenia zainstalowanego na linii napowietrznej również można zwiększyć ilość opraw podpiętych pod jeden obwód, bo tam z reguły są większe zabezpieczenia obwodowe, czasami nawet 40 A.